我的项目要用到RS485口和RS232口,我选的是iTOP-4412全能版。
选型资料说明有4个串口,我才选的这块板子,没有说明串口要和其它功能复用,给人的误导很大。到我进行测试的时候我才发现,4个串口中1个要作为编程口其余3个都会复用。
现在我的板子选配了RS485、gps、can模块,没选3G模块,我的项目至少需要一个RS485口和一个RS232口。
现在我想明确的了解以下几个问题:
1、每个串口都和谁复用;
2、现在到底哪个端口我可以使用;
3、再次确认一下iTOP-4412全能版的串口对应的设备号
con4对应ttySAC0
con3对应ttySAC1
con2对应ttySAC2
con5对应ttySAC3rs485对应?
4、RS485与哪个口复用,复用之后是只能使用RS485口,还是RS232口和RS485口分别都可以使用;
5、我的项目至少需要一个RS485口和一个RS232口,我应该怎样做,实在不行可以取消gps模块;
6、在android下开发有没有串口测试软件和实例代码?
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2014-9-22 20:02:17
本帖最后由 topeet_sky 于 2014-9-23 15:19 编辑
你查看下附件,附件里是怎么修改串口复用的问题 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|
|
|
|
|
|
|
楼主|
发表于 2014-9-23 10:12:51
|
|
|
|
|
|
|
楼主|
发表于 2014-9-23 10:18:36
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2014-9-23 15:21:23
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|
|
|
|
|
|
|
楼主|
发表于 2014-9-24 12:10:19
本帖最后由 天天向上 于 2014-9-24 18:01 编辑
文档中提到的设备号与实际设备对不上,经过咨询才知道全功能板分为新旧两种,而我的是新版V3。
如果端口已经和其它设备复用则相应的串口就不能使用了,也就是说目前4个串口没有一个可以使用。
设备的复用关系和处理方法如下
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2014-9-24 16:44:43
本帖最后由 topeet_sky 于 2014-9-24 16:46 编辑
附件里面的手册写着老版本(V2版)和新版本(V3版本)的修改方法了 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主|
发表于 2014-9-24 17:16:57
附件里没有你说的内容,一定是你发错了,麻烦你重新发一下 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2014-9-24 17:32:54
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|
|
|
|
|
|
|
楼主|
发表于 2014-9-24 18:12:12
|
|
|
|
|
|
登录或注册